我厂的电容柜半年内爆了两次都是熔断器上口拉弧然后全厂停电,估计是电力谐波引起的,怎样确定呢?且夏天高温天气发生
2008-10-12 4:24:43IP: 保密 
  江上游客
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:15
  金钱:15
  声望:14
  经验:14
  发帖数:14
  注册时间:2008-2-27
 编辑 删除 引用   第2楼 
检查一下放电回路
2008-10-12 13:27:00IP:保密 
  68923691
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:1
  金钱:1
  声望:1
  经验:1
  发帖数:1
  注册时间:2008-10-12
 编辑 删除 引用   第3楼 
电容柜用了好久了,现在都用断路器了。要是你们负荷的频率吧稳定的话,最好加电抗器。
2008-10-12 13:31:56IP:保密 
  深山中人
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:9
  金钱:9
  声望:9
  经验:9
  发帖数:9
  注册时间:2008-3-18
 编辑 删除 引用   第4楼 
检查变压器的输出电压是否超过410V,可以调节无功补偿器的电压设定值将电容投入的设定值现正在410V以下,如果电压超出太多可以将变压器停电后降分压开关调至合适的档位试一试,另外,检查一下熔断器与母线连接的螺丝有无松动。
2008-10-12 20:44:25IP:保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:79
  金钱:79
  声望:79
  经验:79
  发帖数:79
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第5楼 
电容柜质量问题.应考虑熔断器是否与电容柜的容量匹配;如果没问题,那就更换电容柜吧!
2008-10-13 9:04:19IP:保密 
  godbb
  等级:大侠
  权限:普通用户
  积分:164
  金钱:164
  声望:140
  经验:140
  发帖数:140
  注册时间:2006-10-23
 编辑 删除 引用   第6楼 
一般原因是灰尘和未紧固的原因
2008-10-13 21:26:21IP:保密 