家庭地线可以,同中性线接通吗??大家给点意见!接通有什么好处!不接又有什么好?
天下电工一家亲!大家互相学习!
2008-10-6 11:35:10IP: 保密 
  gmpei
  等级:大侠
  权限:普通用户
  积分:80
  金钱:80
  声望:80
  经验:80
  发帖数:80
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第2楼 
首先要看中性线在引入家里之前是否有重复接地,如有(TNC系统),就可以;没有(TT系统),就不行。
2008-10-6 12:26:55IP:保密 
  admin
  等级:社区游民
  权限:管理员
  积分:22
  金钱:22
  声望:18
  经验:18
  发帖数:18
  注册时间:2004-4-10
 编辑 删除 引用   第3楼 
住宅请不要这样,漏电就危险了
www.dg8.com.cn 电工吧 电工网 欢迎你!
2008-10-9 18:00:16IP:保密 
  霹雳燕归人
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:3
  金钱:3
  声望:2
  经验:2
  发帖数:2
  注册时间:2008-10-17
 编辑 删除 引用   第4楼 
    家庭内部请不要与中性线接通,如果条件允许将部分大型家用电器采取单独接地
2008-10-17 21:33:56IP:保密 
  gmpei
  等级:大侠
  权限:普通用户
  积分:80
  金钱:80
  声望:80
  经验:80
  发帖数:80
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第5楼 
为纠正一些电工朋友对家庭中性线\地线等接线的认识,特对相关情况说明如下:
1、现时一般家庭的低压供电系统有两种,分别为TNC系统(中性线多次重复接地)和TT系统(中性线只在变压器低压侧接地一次,地线与中性线不连接)。
2、漏电保护器的工作原理,是应用检测流过线路的电流和来核算的。
3、一般家庭的接线方式:
   如果是TNC系统,在安装了漏电开关后,其后所有的电器设备的外壳保护线必须连接在中性线上。如果另作一个地网作保护接地线,是安规所不允许的!!!
   如果是TT系统,在安装了漏电开关后,其后所有的电器设备的外壳保护线必须连接在地线上,必须另作一个地网作保护接地线!!!


2008-10-21 11:25:12IP:保密 