电工资源 电子 电工论坛 电气 电工交流 电工学习 电工知识 电工乐园 电工吧  
  论坛首页 → 电力技术 → 『电气技术』 → 一个求助!
发表新的主题 发起新的投票 发起新的交易 回复话题
 标题:一个求助!
  xjh710101
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:4
  金钱:4
  声望:3
  经验:3
  发帖数:3
  注册时间:2008-4-15
 收藏 编辑 删除   楼主 
我是一个外行,家里刚接三相四线电。准备用于电动机和照明。请问大家第一个接什么断路器,还是接什么?4P断路器行吗?
2008-4-15 7:19:51IP: 保密 
  xjh710101
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:4
  金钱:4
  声望:3
  经验:3
  发帖数:3
  注册时间:2008-4-15
 编辑 删除 引用   第2楼 
我说详细一点,我准备装一个配电板,后面分别控制两台电动机(一台五千瓦,一台三千瓦),其中一火一零接到家中照明,请问朋友们如何做呀。谢谢朋友们。
2008-4-15 8:08:49IP:保密 
  godbb
  等级:大侠
  权限:普通用户
  积分:146
  金钱:146
  声望:126
  经验:126
  发帖数:126
  注册时间:2006-10-23
 编辑 删除 引用   第3楼 
电压不要接错了就行了
2008-4-15 9:30:43IP:保密 
  xjh710101
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:4
  金钱:4
  声望:3
  经验:3
  发帖数:3
  注册时间:2008-4-15
 编辑 删除 引用   第4楼 
没有人帮我呀,那怕只说说,这么大的电动机接多大的断路器。
2008-4-16 6:17:16IP:保密 
  fumiaojun
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:16
  金钱:16
  声望:11
  经验:11
  发帖数:11
  注册时间:2008-4-11
 编辑 删除 引用   第5楼 
你要简单一点,就接空气开关,大20A。 不过这东西没有停电保护,不安全.你最好用接触器控制,这比较麻烦一点了.
2008-4-16 19:22:04IP:保密 
  394690652
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:11
  金钱:11
  声望:11
  经验:11
  发帖数:11
  注册时间:2007-11-18
 编辑 删除 引用   第6楼 
家我QQ394690652,,叫个朋友怎么样我给你说啊
2008-4-16 20:57:28IP:保密 
  天狼星
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:11
  金钱:11
  声望:8
  经验:8
  发帖数:8
  注册时间:2008-4-16
 编辑 删除 引用   第7楼 
最好叫个电工接线,因为你是外行,说了你也不明白。要看具体的工作要求组装控制柜。
2008-4-18 22:05:11IP:保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:69
  金钱:69
  声望:69
  经验:69
  发帖数:69
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第8楼 
电动机一般按额定电流选择控制开关,文中相关资料不详,难于精确选择.现按三相380V的电动机进行设计供参考:总开关可选用断路器(含漏电保护器),断路器电流/脱扣器电流100/20A;5kW和3kW电动机均使用保护型塑壳式断路器直接控制起动,断路器电流/脱扣器电流100/16A;照明线路可直接接于总开关.如果有需要,电动机的控制断路器还可使用带缺相保护的.另低压断路器分三相三极\三相四极\四极等三种,在您本人的低压系统中建议使用三相三极\三相四极.
2008-4-23 11:53:54IP:保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:69
  金钱:69
  声望:69
  经验:69
  发帖数:69
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第9楼 
电动机一般按额定电流选择控制开关,文中相关资料不详,难于精确选择.现按三相380V的电动机进行设计供参考:总开关可选用断路器(含漏电保护器),断路器电流/脱扣器电流100/20A;5kW和3kW电动机均使用保护型塑壳式断路器直接控制起动,断路器电流/脱扣器电流100/16A;照明线路可直接接于总开关.如果有需要,电动机的控制断路器还可使用带缺相保护的.另低压断路器分三相三极\三相四极\四极等三种,在您本人的低压系统中建议使用三相三极\三相四极.
2008-4-23 11:54:23IP:保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:69
  金钱:69
  声望:69
  经验:69
  发帖数:69
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第10楼 
电动机一般按额定电流选择控制开关,文中相关资料不详,难于精确选择.现按三相380V的电动机进行设计供参考:总开关可选用断路器(含漏电保护器),断路器电流/脱扣器电流100/20A;5kW和3kW电动机均使用保护型塑壳式断路器直接控制起动,断路器电流/脱扣器电流100/16A;照明线路可直接接于总开关.如果有需要,电动机的控制断路器还可使用带缺相保护的.另低压断路器分三相三极\三相四极\四极等三种,在您本人的低压系统中建议使用三相三极\三相四极.
2008-4-23 11:54:23IP:保密 
  jygcdq
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:20
  金钱:20
  声望:18
  经验:18
  发帖数:18
  注册时间:2008-4-25
 编辑 删除 引用   第11楼 
其实我认为很简单,总开关就用一个4P的45A的断路器,另外在用一个家用的1P开关,带漏电的.用于照明. 
2008-5-8 9:47:43IP:保密 