电工资源 电子 电工论坛 电气 电工交流 电工学习 电工知识 电工乐园 电工吧  
  论坛首页 → 电力技术 → 『电气技术』 → [原创]问一下漏电
发表新的主题 发起新的投票 发起新的交易 回复话题
 标题:[原创]问一下漏电
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 收藏 编辑 删除   楼主 
一宾馆叫我去测漏电,问一下正不正确?
    1,三相四线.2,有照明,有5KW热水器.有空调.有电源擦座.
    我用嵌形电流表测每相火线,源电关闭下,无电流通过.电源开起.有电流流过.N线测不出电流流过.   关闭所有用电器电表不转,   4月用了3500元.以前只是1000元.
2008-6-4 8:21:48IP: 保密 
  godbb
  等级:大侠
  权限:普通用户
  积分:146
  金钱:146
  声望:126
  经验:126
  发帖数:126
  注册时间:2006-10-23
 编辑 删除 引用   第2楼 
三相四线一块钳看一下!
2008-6-4 10:12:19IP:保密 
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 编辑 删除 引用   第3楼 
我不懂,请朋友仔细讲述/
2008-6-4 10:38:33IP:保密 
  深山中人
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:8
  金钱:8
  声望:8
  经验:8
  发帖数:8
  注册时间:2008-3-18
 编辑 删除 引用   第4楼 
从上述情况看,电表应该没有问题,请用钳形表分路测量三相,单相,电源电流。然后根据测量的电流计算出用电功率。
2008-6-4 21:28:50IP:保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:69
  金钱:69
  声望:69
  经验:69
  发帖数:69
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第5楼 
漏电开关不动作,正常是没有问题的.应先了解情况,一先看电表的行止数是否合理,应连续看一年来判断,因为有些电工抄表的时候偷懒,某些月份按上月数填报,二个月后才核实一次。二是问清楚电表是否重新更换了。三是前面都没有问题,就用兆欧表检查线路。四是检查各用电设备。
2008-6-5 9:38:37IP:保密 
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 编辑 删除 引用   第6楼 
谢谢.......
2008-6-5 11:15:27IP:保密 
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 编辑 删除 引用   第7楼 
问一下,我装了漏电保护器.后面机械设备的外壳部是不是应该重复接地?
  并且是不是每台?这个接地是不是接到三相五线制的保护线上,还是自己接到大地中?
2008-6-5 11:32:13IP:保密 
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 编辑 删除 引用   第8楼 
麻烦各位老师讲述一下?
2008-6-6 10:27:23IP:保密 
  446726106
  等级:社区游民
  权限:普通用户
  积分:4
  金钱:4
  声望:4
  经验:4
  发帖数:4
  注册时间:2008-6-6
 编辑 删除 引用   第9楼 
应该要吧!!呵呵。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
2008-6-6 19:07:53IP:保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:69
  金钱:69
  声望:69
  经验:69
  发帖数:69
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第10楼 
装了漏电保护器.后面机械设备的外壳部应该重复接地.并且是每台.
这个接地是不是接到三相五线制的保护线上,还是自己接到大地中?具体要看低压系统的形式而定.规范要求低压侧的低压系统有二种,一是TNT系统;二是TNC(S)系统.
对于TNT系统,属三相四线,机械设备的外壳部要独立接到大地中,要单独作一个地网;
对于TNC(S)系统,分两种情况,TNC系统,属三相四线,零线与保护线共用一条线,重复接地.机械设备的外壳部的接地接到零线上就可以呢;
TNS系统,属三相五线,零线与保护线分开,机械设备的外壳部接地要接到保护线上.
2008-6-10 11:53:42IP:保密 
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 编辑 删除 引用   第11楼 
请问我们地方都是三相四线,我不知是TNT系统,还是TNC系统.?
    它们区别在什么地方?
2008-6-12 11:58:21IP:保密 