电工资源 电子 电工论坛 电气 电工交流 电工学习 电工知识 电工乐园 电工吧  
  论坛首页 → 电力技术 → 『电气技术』 → 问变压器?
发表新的主题 发起新的投票 发起新的交易 回复话题
 标题:问变压器?
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 收藏 编辑 删除   楼主 
高压跌烙保险掉了一只,如果无人管,请问?
  1.低压的电压会怎么样?
  2.变压器会怎么样?
2008-6-8 17:37:02IP: 保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:69
  金钱:69
  声望:69
  经验:69
  发帖数:69
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第2楼 
1、低压侧缺相的相线会没电,其它两相电压略有偏低,但单相用电正常;三相用电会出现电机烧毁的情况。
2、变压器正常运行没问题。
2008-6-10 11:42:30IP:保密 
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 编辑 删除 引用   第3楼 
老师:我问的是10KV断了一相? 1.低压的电压会怎么样?
  2.变压器会怎么样?
2008-6-12 12:01:28IP:保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:69
  金钱:69
  声望:69
  经验:69
  发帖数:69
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第4楼 
没错,就是指高压断了一相,对应的低压相会没电,结果如上.
2008-6-12 12:33:08IP:保密 
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 编辑 删除 引用   第5楼 
感谢  ///
2008-6-12 15:05:19IP:保密 
  MXM
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:88
  金钱:88
  声望:72
  经验:72
  发帖数:72
  注册时间:2008-6-2
 编辑 删除 引用   第6楼 
问老师:我们用的零线是从,变压器的中性点引出,还是接地点引出?
  两者是不是一样?
2008-6-12 15:17:30IP:保密 
  gmpei
  等级:职业侠客
  权限:普通用户
  积分:69
  金钱:69
  声望:69
  经验:69
  发帖数:69
  注册时间:2008-3-25
 编辑 删除 引用   第7楼 
用的零线是从变压器的中性点引出,但在该处的中性线肯定都会接地,不论是什么低压系统.
2008-6-13 8:50:12IP:保密 
  bdsckj
  等级:社区游侠
  权限:普通用户
  积分:56
  金钱:56
  声望:34
  经验:34
  发帖数:34
  注册时间:2007-11-20
 编辑 删除 引用   第8楼 
配电变压器防盗报警装置
1. 产品概述
      SCPB-FD110型GSM无线配电变压器防盗报警装置主要用在供电系统的电网输电线路、配电变压器、农村作业用电等供电设备和输电线路的防剪断、防盗窃、防破坏上。本机采用美国进口微处理器控制技术,安全、稳定的GSM无线数据通讯网络,对电网输电线路断相、断电进行监控报警,有效地防止电网输电线路、配电变压器被盗和被破坏。装置采用冷铁板外壳全密封,防水性能好,适用于复杂的野外环境安装。本机采用了超低功耗设计,无须电网供电,采用安全、清洁的太阳能电池供电。本产品尤其使用于农闲时或其它原因长期不供电的变压器或输电电力线缆的防护。
    配电变压器防盗报警监控系统包括三部分,一是终端防盗报警装置,二是监控系统中心主站监测软件操作系统,三是负责管理本系统的值班人员手机。中心主站监测软件操作系统既可以设在电力系统的安全管理部门也可以设在公安局的110报警中心,可根据当地的实际情况决定中心主站安装在何处效果最好。
2、系统功能
1)、对所监测变压器及以上电网输电线路的断电进行监控报警,本产品的技术特点是装置本身与电网或变压器无电器连接。
    2)、当有人攀登变压器或拆卸变压器螺丝时本装置会主动发出报警信息。
3)、本报警装置可通过手机短信设定报警地点名称,灵活、方便,当发现有警报状态开始向主站发送报警信息时,报警信息内容包含报警地点名称。
4)、当发现被监测设备发生断电现象,本报警装置上发的报警信息内容包括掉电信息和有无可疑人体攀登变压器的信息内容。
    5)、为减小报警装置功率消耗,装置在待机监测期间GSM无线通信模块是不带电的,只有当报警状态出现时,装置才为GSM无线通信模块接通电源,然后GSM无线通信模块开始正常工作。
6)、为反映每个报警装置的工作状态,本报警装置在正常工作期间每隔24小时自动向主站上报一次监测点的当前状态,发完状态信息后,GSM无线通信模块电源自动断开。
3、系统主站操作软件功能
监控中心由软硬件构成,主要通过收集、记录、处理由检测点回传的数据,进行事件记录、数据发布、自动告警、日志编辑等工作。
       可以在计算机上即时显示当前的变压器运行状态
       可在发生偷盗后按规定向管理人员手机发送故障描述信息
      可随时随地查阅管理区域内变压器运行的历史数据
       可利用系统的信息联络能力,与任何人员进行手机短信息的沟通,包括通知、告警等内容。
防窃电表箱 无线手持抄表 低压无功补偿柜 高压预付费 配电变压器防盗 配电线路防盗装置 铁塔防盗装置
电话:0312-7920800  传真:0312-7920833
手机:13803275262  联系人:宋守站
邮箱: bdsckj00@163.com    
联系地址:河北省保定市高新区云杉路86号
网址:http://www.bdsckj.com
2008-6-13 16:57:41IP:保密 